Как правильно сделать электрику под несколько ASIC в частном доме
A
ASIC_Tech
Ноукоинер
1
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать электрику под майнинг в частном доме.
Дом обычный, одноэтажный, ввод сейчас 15 кВт. Во дворе есть небольшой кирпичный гараж, который практически не используется. Хочу поставить туда сначала два ASIC, а если всё устроит, через несколько месяцев добавить ещё два.
Сам в электрике разбираюсь только на бытовом уровне. Сейчас от дома в гараж уже идёт кабель, но он старый, какой именно там кабель и какого сечения - пока даже не знаю, нужно посмотреть.
Электрик предлагает поставить в гараже отдельный щит и от него сделать несколько линий. Я правильно понимаю, что лучше каждый ASIC посадить на отдельный автомат? Или можно сделать одну мощную линию и уже внутри гаража развести розетки?
И что вообще обязательно предусмотреть кроме автоматов - УЗО, защиту от перенапряжения, заземление?
Просмотры: 62
Ответы: 6
Авторизуйтесь, чтобы оставить ответ
М
Михалыч
Хомяк
6
Я бы начал вообще не с автоматов в гараже, а с проверки существующего ввода и кабеля от дома до гаража. Пока ты не знаешь его сечение, материал жил, длину и способ прокладки, обсуждать четыре ASIC немного рано.
Если условно взять четыре аппарата по 3 кВт, это уже около 12 кВт постоянной нагрузки только на майнинг. А у тебя весь ввод 15 кВт на дом. То есть холодильник, бойлер, плита, насосы, освещение и всё остальное тоже никуда не исчезают.
Поэтому сначала надо определить реальную доступную мощность и понять, что именно разрешено твоим вводом. А уже после этого проектировать линию в гараж.
В самом гараже отдельный щит - нормальная идея. Я бы делал отдельную линию на каждый ASIC, но не потому, что аппарат обязательно должен иметь персональный автомат при любых обстоятельствах, а потому что так проще обслуживать и искать неисправность. Один аппарат отключил - остальные продолжают работать.
И обязательно пусть электрик посмотрит систему заземления и схему нейтрали. Просто поставить УЗО и сказать «заземление есть» - недостаточно.
В
Ваня
Ноукоинер
1
Если кабель в гараж старый и ты не знаешь даже его сечение, я бы его вообще пока не использовал для ASIC. Сначала вскрыть оба конца и нормально определить, что там проложено.
Особенно если это старая алюминиевая линия. Для освещения гаража она могла быть вполне нормальной, а для нескольких киловатт постоянной нагрузки уже совсем другая история.
И не надо ориентироваться только на то, что «раньше там сварочный аппарат работал и ничего не случилось». У майнинга несколько часов работы под практически постоянной нагрузкой - совсем другой режим эксплуатации.
Я бы сделал новый ввод в гараж, отдельный щит, а дальше уже отдельные линии на оборудование. Но конкретное сечение и автоматы пусть рассчитывает электрик по длине линии, способу прокладки и допустимой длительной нагрузке, а не выбирает по таблице из интернета.
M
MinerX
Ноукоинер
3
Я бы в гараже сделал отдельный небольшой щит и не ставил все четыре аппарата на один автомат. У каждого ASIC своя линия - на мой взгляд, самый удобный вариант для такой схемы.
Но есть важный момент: отдельный автомат на каждый аппарат не означает, что ввод в гараж автоматически становится рассчитанным на четыре аппарата. Если вводной кабель или автомат перед гаражом не рассчитаны на суммарную нагрузку, четыре отдельных автомата внутри щита ничего не исправят.
По защите я бы обсуждал с электриком не только УЗО, но и дифавтоматы, защиту от импульсных перенапряжений и нормальное заземление. Какая именно схема будет правильной, зависит от того, как у тебя выполнен ввод и система заземления.
И ещё я бы поставил общий вводной выключатель в гаражном щите, чтобы можно было полностью обесточить помещение одним движением.
А
Артём В.
Ноукоинер
3
У меня почти такая же ситуация была, только гараж у меня металлический. Я сначала тоже хотел оставить старый кабель, потому что «зачем менять, если он работает».
Потом электрик посмотрел соединение в распределительной коробке и сказал, что за такое решение он ответственности не возьмёт. Кабель оказался нормальный по сечению, но соединение было сделано так себе и часть контактов уже заметно грелась.
После этого я перестал экономить на вводе. Для ASIC важнее не то, что линия выдержала нагрузку пять минут, а то, что она будет спокойно работать сутками.
Так что мой совет - не начинай с розеток. Начинай с кабеля от дома до гаража и всех соединений по пути.
Р
Роман Сергеевич
Ноукоинер
4
А какая конкретно модель ASIC планируется? Это тоже важно. Ты пишешь «два, потом ещё два», но четыре S19 и четыре маломощных аппарата - совершенно разные требования к электрике.
Если речь про современные аппараты по несколько киловатт каждый, я бы вообще не рассчитывал систему по принципу «поставим розетки, а потом посмотрим». Сначала определяем максимальную мощность оборудования, потом кабель, защиту и распределение нагрузки.
Если пока модели не куплены, это даже хорошо - можно спроектировать всё заранее.
В
Виктор П.
Ноукоинер
8
Не забудь про защиту от перенапряжения. У меня после одного неприятного скачка напряжения пришлось менять блок питания на ASIC, и с тех пор я к этому вопросу отношусь гораздо серьёзнее.
Но я бы не покупал первый попавшийся «защитник от скачков» из магазина. Тут тоже есть разные устройства и разные схемы подключения. Нормальный электрик должен сначала понять, какая у тебя система и что именно имеет смысл поставить в щите.
И отдельное заземление «штырь в землю возле гаража» тоже не стоит делать самостоятельно без понимания всей системы. Защитное заземление должно быть частью правильно выполненной электросети.
!el.hasAttribute('disabled'));
if (focusables.length > 0) {
let first = focusables[0];
let last = focusables[focusables.length - 1];
if ($event.shiftKey && document.activeElement === first) {
last.focus();
$event.preventDefault();
} else if (!$event.shiftKey && document.activeElement === last) {
first.focus();
$event.preventDefault();
}
}
"
x-show="show" class="fixed inset-0 overflow-y-auto px-4 sm:px-0 z-50" style="display: none;"
:style="{ top: document.getElementById('head')?.offsetHeight + 16 + 'px' }">
Похожие посты
Новые посты
Технические решения.
Реализация тепла от майнинга
Как использовать тепло от ASIC для отопления дома
ASIC майнеры и видеокарты.
Модели
Покупка б/у Antminer S19j Pro после работы в хостинге
Технические решения.
Электропроводка
Как правильно сделать электрику под несколько ASIC в частном доме
Майнинг.
Доходность и окупаемость
Расчёт окупаемости ASIC при изменении тарифа на электричество
Технические решения.
Охлаждение
Температура чипов S21 в гараже
!el.hasAttribute('disabled'));
if (focusables.length > 0) {
let first = focusables[0];
let last = focusables[focusables.length - 1];
if ($event.shiftKey && document.activeElement === first) {
last.focus();
$event.preventDefault();
} else if (!$event.shiftKey && document.activeElement === last) {
first.focus();
$event.preventDefault();
}
}
"
x-show="show" class="fixed inset-0 overflow-y-auto px-4 sm:px-0 z-50" style="display: none;"
:style="{ top: document.getElementById('head')?.offsetHeight + 16 + 'px' }">